Вопрос по характеристике в ТЗ

Ответить
Max_rev1380
Сообщения:2
Зарегистрирован:30 окт 2020, 13:57
Контактная информация:
Вопрос по характеристике в ТЗ

Сообщение Max_rev1380 » 30 окт 2020, 14:00

Добрый день интересует ваше мнение.
Я указал в ТЗ к кондиционеру:
Минимальная уличная температура для возможности работы кондиционера в режиме охлаждения: не менее -30 °C.
Один из поставщиков выдвигает позицию с характеристикой:
Минимальная уличная температура для возможности работы кондиционера в режиме охлаждения: 16 °C.
Мы имеем право отклонить данную заявку и если имеем, то как это можно сформулировать, я просто на основе логики прописывал данные допуски, но не уверен точно правильно ли.
Борода
Сообщения:10173
Зарегистрирован:27 дек 2011, 10:45
Контактная информация:

Re: Вопрос по характеристике в ТЗ

Сообщение Борода » 30 окт 2020, 19:23

Вы обязаны отклонить эту заявку - она не соответствует Вашему ТЗ.
Впрочем, это смотря что понимать под Вашим "не менее"?
А логически окно открывать не пробовали?
Max_rev1380
Сообщения:2
Зарегистрирован:30 окт 2020, 13:57
Контактная информация:

Re: Вопрос по характеристике в ТЗ

Сообщение Max_rev1380 » 30 окт 2020, 19:47

Ну в серверной окно не откроешь
Борода
Сообщения:10173
Зарегистрирован:27 дек 2011, 10:45
Контактная информация:

Re: Вопрос по характеристике в ТЗ

Сообщение Борода » 30 окт 2020, 21:13

штука есть такая - рекупиратор называется ;)
Аватара пользователя
Zak223and44
Сообщения:447
Зарегистрирован:18 фев 2019, 19:07
Контактная информация:

Re: Вопрос по характеристике в ТЗ

Сообщение Zak223and44 » 31 окт 2020, 00:14

А была инструкция по заполнению?
Не менее -30, в случае с температурой по мне так это все что выше -25…-15…0…+10 и далее.
Ведь чисто математически -40 меньше -30 по мне, так как со знаком минус.
йцук
Сообщения:20
Зарегистрирован:02 ноя 2018, 06:39
Контактная информация:

Re: Вопрос по характеристике в ТЗ

Сообщение йцук » 31 окт 2020, 06:20

Max_rev1380 писал(а):
30 окт 2020, 14:00
в ТЗ к кондиционеру:
Минимальная уличная температура для возможности работы кондиционера в режиме охлаждения: не менее -30 °C.
Один из поставщиков выдвигает позицию с характеристикой:
Минимальная уличная температура для возможности работы кондиционера в режиме охлаждения: 16 °C.
Бытовое понимание говорит отклонять,
Но прописали Вы неоднозначно, даже наверное наоборот - однозначно, что допускать.

"Не менее -30 С" что означает? Что вы хотели более, чем "-30С"
Что если в заявке "-40С", то это как раз менее, чем -30С, надо отклонять.
А если в заявке "16С", то это точно более, чем "-30С", поэтому какие основания для отклонения?

По-моему с температурой вместо "не менее/не более" лучше писать "не выше/не ниже".
Вот Вам бы надо было написать "не выше -30С". А фактически Вы написали "не ниже -30С".
Вот Вам и предложили 16С...

Но можно попробовать отклонить заявку и в случае жалобы побороться в ФАСе - всё-таки ситуация неоднозначная для понимания, может быть ФАС встанет на сторону "разумного/бытового понимания" ТЗ, а не по формальной логике.